Цитата(naivemite @ 15.10.2025, 2:37)

формально нет запретов для внутреннего ВПВ, однако слабо верится что там вы по потерям напора вывезите, или насосная станция будет? ДУ 40 это какая труба? Сталь/ПНД?
Формально - есть. Нельзя использовать для любого пожаротушения наружный водопровод не соответствующий пожарным требованиям.
8.13 Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных
предприятиях должен быть не менее 100 мм, в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс.
чел. — не менее 75 мм.
СП 8.13130.2020
Ещё и кольцевой если тупик более 200 м.
8.5 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на
пожаротушение при длине линии не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий не
допускается.
Примечание — В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное
пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 штук допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства пожарных резервуаров или водоемов, водонапорной
башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих расчетный пожарный объем воды.
Цитата(IvanKostom @ 14.10.2025, 12:12)

Доброго времени суток всем! Ситуация следующая:
Есть наружный трубопровод условным диаметром 40мм (это трасса от магистрали (DN100) до соседнего здания), от этой трубы хотят подключить еще одно здание (Ф3.1 здание торговли), ему необходимо обеспечить внутреннее пожаротушение.
Вопрос в следующем: Есть ли ограничение на минимальный диаметр на вводе в здание для обеспечения пожтушения? По расчетам даже 40мм хватает для хоз.-пит + пожар. Я даже не нашел ограничение диаметра по внутренней разводке для пожара, теоретически я могу если позволяет гидравлика до ПК проложить хоть 32 диаметр.
Надо от DN100 запитываться. В том числе и гидранты.